31#
发表于 18-5-2013 21:07:27 | 只看该作者

回复 #30 circleyue 的帖子

instruction是写明40A/Phase,所以你就要看是谁的电工做的。
应为manufacture可以以你用错电线的理由来拒绝保修。
但是理论上讲你电箱里的32A的C/B应该先回跳,为什么没有跳 ,很奇怪?
没理由热水器的自动保护是因为电流不够起作用的,通常都是过载或者过热,才会自动保护的。

一个问题,从你的电箱到热水器多远?

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
circleyue + 20 紧挨着,所以大概2米把

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

32#
发表于 19-5-2013 14:54:01 | 只看该作者
这边西澳的,我安装的热水器,还没有用过2.5MM的,估计你说的是住宅的那个大桶的热水器。。。

楼主的是商业的,应该是很小的小箱子,功率极大的那种。。。

所以,最低是4mm的线。。。

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
circleyue + 20 对功率24.4-27kw

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

33#
发表于 19-5-2013 14:54:56 | 只看该作者
西澳跟东边的要求也不一样。
我们这里有个 wa requirement, 这个是优先考虑的,要高于澳洲的 rules book。。。
回复  

使用道具 举报

34#
发表于 19-5-2013 20:38:36 | 只看该作者
如果你明天叫的电工是华人,可以看看这个中文说明书。
http://www.aplusgroup.hk/zh/manual/DE.EL.pdf

打开外壳后那三个led会告诉你具体有什么故障。在更换线路之前应该首先搞清楚停机的原因。是水压太小还是水中有气泡还是温度传感器坏了等。

again,热水器检修并不在电工的职责范围内。

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
circleyue + 20 谢谢分享!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

35#
 楼主| 发表于 19-5-2013 20:48:19 | 只看该作者
原帖由 DianElectrical 于 18-5-2013 21:07 发表
instruction是写明40A/Phase,所以你就要看是谁的电工做的。
应为manufacture可以以你用错电线的理由来拒绝保修。
但是理论上讲你电箱里的32A的C/B应该先回跳,为什么没有跳 ,很奇怪?
没理由热水器的自动保护 ...


我也是怕他们用这个理由拒绝保修。
从来没回跳过。只是现在热水断断续续的,有时有,有时没。
回复  

使用道具 举报

36#
发表于 19-5-2013 21:18:39 | 只看该作者

回复 #35 circleyue 的帖子

猜是热水器的问题。
回复  

使用道具 举报

37#
发表于 19-5-2013 21:27:00 | 只看该作者
我也猜是热水器的问题,毕竟没有跳闸。。。

以前几楼说的,都是说如果要是电路问题,该怎么换。。。

其实,我倾向于热水器问题。。。
回复  

使用道具 举报

38#
 楼主| 发表于 21-5-2013 18:00:48 | 只看该作者
更新一下,今天叫Electek派人来看了一下。他们说由于热水器老化了所以需要比以前更多的电量来启动。
这样正好超过我的电箱可以通过的极值(32A),所以要升级到40amp,外加升级电线到10mm
报价$500(包gst),有大侠知道此价格合适?

[ 本帖最后由 circleyue 于 21-5-2013 18:05 编辑 ]
回复  

使用道具 举报

39#
发表于 21-5-2013 18:53:11 | 只看该作者
这个,我不知了,要不你也可以试试另外一家我给你的。。。做对比。
回复  

使用道具 举报

40#
发表于 21-5-2013 18:54:06 | 只看该作者
但是,如果升级了,就能好用吗?
这个我不敢保啊。。。
回复  

使用道具 举报

41#
 楼主| 发表于 21-5-2013 20:06:23 | 只看该作者
原帖由 西澳电工 于 21-5-2013 18:54 发表
但是,如果升级了,就能好用吗?
这个我不敢保啊。。。


热水器公司说热水器是好,升级了再不好就要求他修。也没别的办法
回复  

使用道具 举报

42#
发表于 21-5-2013 22:17:44 | 只看该作者
之前已经给你分析过了,电流过流会导致跳闸。

线路不够过会导致热水器端电压太低。而这个热水器的说明书上并没有提及它有欠压保护功能。当然,没说不代表没有。

我就不再多口了。。。等你升级线路之后的消息。

忍不住再加一句,这个产品还在保修期内就老化? 热水器老化后功率会变大? 这要多无知的电工才敢说这样的话?
回复  

使用道具 举报

43#
发表于 21-5-2013 22:46:23 | 只看该作者
原帖由 dcxg 于 17-5-2013 05:43 发表
还有种可能性,是不是导线太细?电流不够啊

或是,sb把三相接的不对呀
星型和三角型都搞不明白的电工,肯定是个悲剧

我十分怀疑是不是中国的电工

这种热水器一般设计好了是星型接法还是三角形接法,内部加热单元已经连接好了,而在安装的时候只需要将外部三相电接到相应端子上即可,应该不会存在接法的错误。
另外,使用32A的断路器,断路器还没有跳电,而热水器已经保护了,实在说不过去吧。换句话讲,你换成100A后其实还是热水器跳,解决不了问题的。还是从热水器内部找问题吧,否则白花冤枉钱!

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
circleyue + 20 他们就是推我,不想赔。

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

44#
 楼主| 发表于 21-5-2013 23:33:07 | 只看该作者
原帖由 小名 于 21-5-2013 22:17 发表
之前已经给你分析过了,电流过流会导致跳闸。

线路不够过会导致热水器端电压太低。而这个热水器的说明书上并没有提及它有欠压保护功能。当然,没说不代表没有。

我就不再多口了。。。等你升级线路之后的消息。 ...


我也知道很可能是热水汽的问题。所以明天我要叫他们书面保证我的热水器是好的,只是我的电闸的原因。
这样我就不怕他们赖了。
回复  

使用道具 举报

45#
发表于 21-5-2013 23:48:06 | 只看该作者
原帖由 circleyue 于 21-5-2013 23:33 发表


我也知道很可能是热水汽的问题。所以明天我要叫他们书面保证我的热水器是好的,只是我的电闸的原因。
这样我就不怕他们赖了。

而且要他们承担升级线路的费用.他们可能就改主意了.不过那句什么来的..."人为刀俎,我为鱼肉".你不升级他们就推.最后还是自己损失.要不打电话问问热水器的厂家.

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
circleyue + 20 厂商和他们是一伙的,我都问过了,一个说辞

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

46#
发表于 22-5-2013 00:02:11 | 只看该作者
原帖由 circleyue 于 21-5-2013 23:33 发表


我也知道很可能是热水汽的问题。所以明天我要叫他们书面保证我的热水器是好的,只是我的电闸的原因。
这样我就不怕他们赖了。


他们保证热水器是好的,然后你换线路后如果热水器仍然有问题,他们能cover你的改线路费用?

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
circleyue + 20 明天一并写下来,不好就一起陪我。

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

47#
发表于 22-5-2013 00:22:51 | 只看该作者
27KW

3phase 40A CB

3phase 10mm2 cable

correct
回复  

使用道具 举报

48#
发表于 22-5-2013 00:34:09 | 只看该作者
不清楚原来为什么用32A的

不排除热水器有线流保护
也不排除热水器有问题
回复  

使用道具 举报

49#
发表于 22-5-2013 07:00:41 | 只看该作者
你们这帮电工纯粹混饭吃的

breaker不跳,说明电流不够啊
电流不够,说明电阻大呀
电阻不跟连接可靠性,和线径有关?

热水器是不是放在一个很moisture的地方也有关系,潮湿,自然氧化,那还不得出问题啊

电器设备长期不在额定功率下工作,不坏都是奇迹。
啥也别说了,省钱的下场就是这样滴,
省点钱还不够你折腾的

一个qualified的电工500块不贵
具体看你的电线是怎么连的,最起码我想也得2个小时才能整个换完

还不如直接全部都换了,一了百了

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
circleyue + 20 谢谢指点

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

50#
发表于 22-5-2013 07:01:24 | 只看该作者
回复  

使用道具 举报

51#
 楼主| 发表于 22-5-2013 16:53:22 | 只看该作者
原帖由 dcxg 于 22-5-2013 07:00 发表
你们这帮电工纯粹混饭吃的

breaker不跳,说明电流不够啊
电流不够,说明电阻大呀
电阻不跟连接可靠性,和线径有关?

热水器是不是放在一个很moisture的地方也有关系,潮湿,自然氧化,那还不得出问题啊

电 ...


谢谢指点。
饭店厨房都是有点潮湿的,排的线买店的时候就在了,没法换。初装的人也找不到了。
看来要么换线,希望热水器能正常运转。
要么线也不用换了,换个小点功率的热水器得了。
回复  

使用道具 举报

52#
发表于 24-5-2013 06:03:25 | 只看该作者
原帖由 circleyue 于 22-5-2013 16:53 发表


谢谢指点。
饭店厨房都是有点潮湿的,排的线买店的时候就在了,没法换。初装的人也找不到了。
看来要么换线,希望热水器能正常运转。
要么线也不用换了,换个小点功率的热水器得了。


才两米的距离,为什么没法换线?
连个conduit都没有?
回复  

使用道具 举报

53#
发表于 24-5-2013 06:37:48 | 只看该作者
有水泡检测保护,应该检查进水滤网有没有堵。重新做放水除气泡程序。

[ 本帖最后由 tony.zheng 于 24-5-2013 06:44 编辑 ]
回复  

使用道具 举报

54#
发表于 24-5-2013 06:41:48 | 只看该作者
想知道dcxg什么专业来滴?学政治的?OR领导来滴, 信他的话会惹出更多的麻烦事。
回复  

使用道具 举报

55#
发表于 25-5-2013 05:43:04 | 只看该作者
原帖由 tony.zheng 于 24-5-2013 06:41 发表
想知道dcxg什么专业来滴?学政治的?OR领导来滴, 信他的话会惹出更多的麻烦事。

不信我信你呀

还水泡检测,你大爷的,把热水器拆了检测?
亏你想的出来
回复  

使用道具 举报

56#
发表于 25-5-2013 10:51:56 | 只看该作者
你的店是长期做的,建议换成煤气的热水器,高效率,低能耗,比电的便宜。
换那种 随用随有 热水的那种,instant那种,我在东部装的时候是设备(室外)材料加人工2600.
很好用,用的时候才消耗煤气,很节能。
回复  

使用道具 举报

57#
发表于 25-5-2013 17:54:10 | 只看该作者
如果就两米的距离,6MM就够了,估计距离要几十米,所以要10MM的线。
回复  

使用道具 举报

58#
发表于 26-5-2013 06:36:02 | 只看该作者
楼上的也不去帮着瞅瞅

这种问题说白了也简单,像热水器公司说的,首先确认电路没问题
尼玛临时拉条线,看看热水器还工作不工作。
不工作说明热水器坏了
不过我猜那么一拆一装也得个几百刀。
回复  

使用道具 举报

59#
发表于 26-5-2013 06:39:32 | 只看该作者
找个靠谱的电工看来很难啊

说个事,家里的水龙头漏水,尼玛来个trady 尼玛牛逼轰轰,来了三次,每次都给我换胶塞,他大爷的
如果换胶塞能解决问题,我找你呀,fuck!

后来尼玛我自己想办法给解决了
光有经验是不行的,还得有脑子。

大多数人都没什么脑子
回复  

使用道具 举报

60#
发表于 26-5-2013 13:31:39 | 只看该作者

回复 #58 dcxg 的帖子

判断是否线路不够过,一般有脑子的电工是会测量一下热水器进电端的电压,看看满载和空载之间的电压差,以及满载的时候电压是否低于标称值。费时半分钟。
回复  

使用道具 举报