我的收藏
原帖由 tony.zheng 于 13-5-2012 19:06 发表 登录/注册后可看大图 按照你的检查方法测量到线圈与机壳之间会有几欧姆到几十欧姆之间的阻值,除非电机没有电机没有接地。线圈与机壳有小于15K欧姆的电阻值,漏电开关就会动作。零线和地线之间的阻值理论上等于零。
使用道具 举报
原帖由 蘸墨水 于 13-5-2012 19:22 发表 登录/注册后可看大图 你见过家用小水泵接地的么?尤其是从什么Bunnings买来的雨水桶的那种小水泵?
原帖由 西澳电工 于 14-5-2012 09:32 发表 登录/注册后可看大图 回复38楼,露点开关是啥?露点? 估计你指的是RCD,在你的Main switch 下一级,在 C/B的上一级。 他们都在教你怎么解决办法,都对。说的都没问题。 不过,一个人有一个人的干法,A说是漏电,B说是电流,我说, ...
原帖由 西澳电工 于 14-5-2012 09:32 发表 登录/注册后可看大图 回复38楼,露点开关是啥?露点? 估计你指的是RCD,在你的Main switch 下一级,在 C/B的上一级。
原帖由 西澳电工 于 14-5-2012 09:52 发表 登录/注册后可看大图 哈哈,楼主在啊。。。 不好意思,所有的楼,我只迅速看来一点。。。。 那个,其实,最好的办法,不是修水泵,对于咱华人来说。。。把泵卸掉,铺上地砖多好啊。。。还干净,免维护。。。
原帖由 西澳电工 于 14-5-2012 10:17 发表 登录/注册后可看大图 游泳池,还要维护。。。多麻烦。。。每年还要投钱。。。小泳池就填了。。。特大的,留着吧。。。 RCD,最简单的办法,估计,只是估计,珀斯是这样的,RCD 40A,RCD有个TEST的点点。。。还有最简单的,RCD比较胖, ...
原帖由 tony.zheng 于 13-5-2012 23:25 发表 登录/注册后可看大图 不用接地的水泵是有的,不过BUNNINGS没见过。 如果不用接地的电机,你这段话有什么意义呢“从火线的水泵开关下端和水泵外壳用万用表测量有没有相碰。”
原帖由 缠人一道 于 14-5-2012 08:42 发表 登录/注册后可看大图 一个周末没看,这么热闹了。 最新进展是我把水泵打开了,线路应该没问题,除非是里面有个大电容,可能会有问题,另外的问题就是可能是线圈接地。我没有万用表,也没有欧姆表,没法量呀。 差不多的泵也得800,好的要1200。 ...
原帖由 tony.zheng 于 14-5-2012 18:42 发表 登录/注册后可看大图 下半年我去BUNBURY,能带我去钓鱼吗?不要又借口回中国看小三啊。
原帖由 蘸墨水 于 14-5-2012 20:00 发表 登录/注册后可看大图 我怕郑先生纠结,今晚睡不着,所以在这个话题里再发最后一贴。 在无故障常态下,假如相线开关下端与电机外壳的电阻为零或几乎为零的情况下,按照欧姆定律,电阻与电流成反比,电阻为零,电流无穷大,如果你认为这 ...
原帖由 蘸墨水 于 12-5-2012 07:23 发表 登录/注册后可看大图 1,关掉总开关 2,关掉水泵开关 3,从火线的水泵开关下端和水泵外壳用万用表测量有没有相碰,因为从开关下端到马达线圈的任何一点破损碰到外壳的话,都能用万用表测量到。 4,你如果有钳形表就更好了,可以圈住火 ...
原帖由 stfz 于 14-5-2012 13:06 发表 登录/注册后可看大图 问一下各位高人,RCBO和RCD有什么区别,RCBO是把RCD和CIRCUIT BREAKER结合在一起了吗? 澳洲法律上规定必须安装的safety switch又是指什么呢?