找回密码
 FreeOZ用户注册
查看: 131|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

维州推新技术防范森林火灾 部分地区或将上调电费

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 24-11-2015 13:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?FreeOZ用户注册

x
  (本报讯)一旦维州的电力分销系统安装上一项世界首创的技术,由高压输电线引发的致命森林大火将会减少90%的风险。
  《时代报》获悉,高压输电线是造成黑色星期六(Black Saturday)致命森林大火的一大因素,其中的Kilmore East火灾就曾导致119人遇难。电力分销商Ausnet因为创纪录的集体诉讼而赔偿了3.78亿。
  周一,安德鲁森政府宣布,维州境内所有的电力分销商将依据新规定安装新式快速接地故障电流限制器(Rapid Earth Fault Current Limiters,REFCL)。这一新技术发展于维州,是维州政府针对黑色星期六皇家调查委员会而做出的回应。在数毫秒的时间内,安装在分站的限制器可以切断输电线内的电流与地面或植被之间的接触。
  维州能源厅长迪安布罗西奥(Lily D'Ambrosio)透露,在未来七年内强制安装45个限制器将会使得三个电力分配区的居民面临着电费上涨。AusNet用户每年上涨的电费介于22元至30元之间,Powercor为14元至17元,而Jemena用户仅需多交22分。
  据了解,为了应对由电力引发的火灾,森林大火皇家调查委员会曾提出了一系列建议措施。
  首席研究员马克森(Tony Marxsen)博士指出,当一棵树倒在输电线上或电缆砸在地上时,REFCL系统就会触发。随后,限制器会快速降低电压,使得电流减少,不至于引发火灾。
  马克森还透露,欧洲为了保证公众安全已经使用了相关技术,但维州是全球首次将限制器应用于降低森林大火风险的地区。
  “我们相信,风险会随之减少90%。”马克森博士说,“限制器可以将电流降低至可忽略的程度,从而避免火灾的发生。”
  媒体获悉,维州政府为新技术的研发投入了550万,而该技术已被广泛测试2000次以上,包括黑色星期六森林大火的情境在内。新项目的时限长达7年,将耗资约 3亿。在维州的79个地方政府中,将有53个会安装新技术。限制器的安装将会成为急性森林大火区域相关方案的互补性措施。在这些地区,电力分销商被要求以绝缘电缆替代输电线或将其埋入地下。
  能源厅长表示,“新的安全标准和世界领先的技术将有助于维州社区以更加安全的方式应对森林大火,改善维州电力供应的可靠性。”

                               
登录/注册后可看大图
                                                                             
回复  

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | FreeOZ用户注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|FreeOZ论坛

GMT+11, 23-11-2024 10:39 , Processed in 0.018582 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表