[其他] 求问懂空调的达人:关于中央空调

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 19-12-2013 03:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?FreeOZ用户注册

x
本帖最后由 Tstraying 于 19-12-2013 03:38 编辑

对中央空调一窍不通。厅里墙上有两个并列的control pad,一个是空调机的,一个是管道出风口的。.虽然空调的pad上显示有4个zone. 但好像事实上得通过旁边的负责管道出风的pad来管zoning. 这个管道的control pad上面显示家里好像只有俩个zone(虽然说明书显示最多可以设定up to 8个) 一个是所有卧室,一个是family. 没有办法实现对每个房间的单独控制。打电话给原先安装这空调的电工,说当时装的时候就这样,要想实现每个房间的控制得花很多钱。。

这里问问懂空调的筒子,有没有必要去重新去做zoning去实现每个房间单独控制?主要是觉得人主要在一个房间活动一开开一片挺浪费的。但不知道在已经有两个zone的基础上再细分到每个房间是否真的节能?如果是的话该联系谁来做这个呢?电工还是专门的空调公司?大概花费是?

多谢大家。
回复  

使用道具 举报

2#
发表于 19-12-2013 05:55:45 | 只看该作者
首先控制面板能控制多少风閥 和你装了多少风閥 是两回事
然后考虑出投资和运行费用 想省电回本 那很难 没空计算
再有 估计你的回风是顶回 没有回风系统 又是一笔投入可能
所以结论是放弃吧 顶多自己装个手动风閥 能降低主风机风量 降低噪音
回复  

使用道具 举报

3#
发表于 19-12-2013 06:06:54 | 只看该作者
同时回风温度有所降低 也能节能
关闭部分风閥时别忘了减小风机转速减小送风量
回复  

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 20-12-2013 01:47:44 | 只看该作者
多谢!那就安心不动啦!