发表于 20-11-2013 14:46:15 | 只看该作者
这货主要是针对perth干燥炎热的夏天的,无非就是干热空气通过浸满水的板后降低点温度增加点湿度让人的体感舒适度增高,碰到桑拿天(这里很少,但偶尔还是有)就没用了。开的时候还要注意窗户要打开一点,这一点和传统意义的空调不一样。要说暴利,这里什么不是暴利?所有的东西只要算算人工就能理解了。
回复  

使用道具 举报

32#
发表于 20-11-2013 17:57:57 | 只看该作者
回复  

使用道具 举报

33#
 楼主| 发表于 20-11-2013 18:02:37 | 只看该作者
本帖最后由 davidmouse 于 20-11-2013 18:03 编辑
nicoleflopy 发表于 20-11-2013 13:11
我家开了有风不冷,能是啥坏了?


1:水泵没正常工作
2:管路泄漏,水在半路就漏光了
3:filter pad堵塞,风抽不进来,起不到降温的作用
4:再加一条,水龙头没开

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
西澳海豚 + 50 你太有才了!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

34#
发表于 20-11-2013 21:42:25 来自手机 | 只看该作者
jinjin304616 发表于 20-11-2013 14:57
看看水槽里有没有水,如果有水而且pad是干的,那可能是水泵坏了

Pad干的!槽里有水,房子下面的出水管道有流水。
那就是水汞坏了,或者管道堵了。开着空调时上房顶打开看,水汞如果工作的话会响?抖?
回复  

使用道具 举报

35#
发表于 20-11-2013 21:52:03 来自手机 | 只看该作者
davidmouse 发表于 20-11-2013 15:02
1:水泵没正常工作
2:管路泄漏,水在半路就漏光了
3:filter pad堵塞,风抽不进来,起不到降温的作用 ...

谢谢叫我老公上去对着查下
回复  

使用道具 举报

36#
发表于 20-11-2013 21:54:30 | 只看该作者
有水有电,操作一定要小心。
回复  

使用道具 举报

37#
发表于 20-11-2013 22:19:03 | 只看该作者
nicoleflopy 发表于 20-11-2013 13:11
我家开了有风不冷,能是啥坏了?

水泵转么  
回复  

使用道具 举报

38#
发表于 20-11-2013 22:33:42 | 只看该作者
楼主厉害,我目前为止光说不练,还没上去过房顶。
这次预约的维护就在明天,还是先让别人做吧,下次自己搞!
回复  

使用道具 举报

39#
发表于 20-11-2013 23:06:20 | 只看该作者
赞成,这种事情就得家里的男人自己弄,既省钱,又靠谱。
回复  

使用道具 举报

40#
发表于 20-11-2013 23:40:20 | 只看该作者
nicoleflopy 发表于 20-11-2013 21:42
Pad干的!槽里有水,房子下面的出水管道有流水。
那就是水汞坏了,或者管道堵了。开着空调时上房顶打开看 ...

一般管道堵不至于整个pad都是干的,可能是水泵有问题。水泵有电源线连着旁边的电器盒,电源线是个标准的插头,可以从插口里拔下来。

干活的时候小心电,注意安全。

接下来是自己修还是找人来,你要考虑考虑了。

我推荐还是找专业的弄吧。
回复  

使用道具 举报

41#
发表于 21-11-2013 00:18:06 来自手机 | 只看该作者
jinjin304616 发表于 20-11-2013 20:40
一般管道堵不至于整个pad都是干的,可能是水泵有问题。水泵有电源线连着旁边的电器盒,电源线是个标准的插 ...

看了,水泵生锈了。。不转了
回复  

使用道具 举报

42#
发表于 21-11-2013 00:18:39 来自手机 | 只看该作者
leciel95 发表于 20-11-2013 19:19
水泵转么

不转锈住了
回复  

使用道具 举报

43#
发表于 21-11-2013 01:49:12 | 只看该作者
nicoleflopy 发表于 20-11-2013 13:11
我家开了有风不冷,能是啥坏了?

有风不冷.就是纸板没淋湿.纸板没湿,可能原因是:
1.纸板风化坏掉了.(更换)
2.淋水管的小洞堵了.(把每个小洞都通一下)
3.水槽里没水.(检查进水开了没有,水位浮球调整正确不)
4.水泵或者水泵的连接,保护等坏了(更换)

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
西澳海豚 + 50 灰常详细~~

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

44#
发表于 21-11-2013 16:18:32 | 只看该作者
水泵坏了换个新的就行 记得断电操作
流水是万幸说明浮漂阀还工作 否则就可能短路
回复  

使用道具 举报

45#
发表于 17-12-2013 01:24:12 | 只看该作者
我家的水冷空调,风倒是凉爽,但每次开机都有很大的尘土味道,该如何处理呢
回复  

使用道具 举报

46#
 楼主| 发表于 17-12-2013 10:41:26 | 只看该作者
深海2010 发表于 17-12-2013 01:24
我家的水冷空调,风倒是凉爽,但每次开机都有很大的尘土味道,该如何处理呢

清洁PAD和通风管道,尤其是后者

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
深海2010 + 50 谢谢分享!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

47#
发表于 17-12-2013 12:55:07 | 只看该作者
经过这贴的学习后,上星期六自己上屋顶折腾了一个多钟头,竟然把我家那15个月没动过的水冷空调弄好啦!


评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
bio + 50 你太有才了!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

48#
发表于 17-12-2013 13:09:54 | 只看该作者
nicoleflopy 发表于 20-11-2013 21:18
不转锈住了

水泵可能没有那么容易坏!
我家的水泵刚开始也不转,后来用手摸,感觉有震动,心想电方面可能没问题,有可能是水方面进出管堵塞,于是用高压水冲洗一下,然后用螺丝刀沿着管道轻轻敲打,果然一下子蹦的一声就泵水了!
回复  

使用道具 举报

49#
发表于 17-12-2013 13:28:09 | 只看该作者
深海2010 发表于 16-12-2013 22:24
我家的水冷空调,风倒是凉爽,但每次开机都有很大的尘土味道,该如何处理呢

我觉得味道有可能来自水塔里的循环水每次没有彻底更换。

想问你能否确认你每次开机时,水塔里的水是新鲜的?
也就是说每次关掉冷却功能时,水塔里用过的水是否都排除干净!

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
深海2010 + 50 谢谢分享!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

50#
发表于 17-12-2013 13:41:58 | 只看该作者
本帖最后由 深海2010 于 17-12-2013 13:44 编辑
二度霉 发表于 17-12-2013 13:28
我觉得味道有可能来自水塔里的循环水每次没有彻底更换。

想问你能否确认你每次开机时,水塔里的水是新 ...


这个如何能知道?? 你用多高的梯子上的房顶??
回复  

使用道具 举报

51#
发表于 17-12-2013 13:42:53 | 只看该作者
davidmouse 发表于 17-12-2013 10:41
清洁PAD和通风管道,尤其是后者

通风管道如何清洁? 个人没法弄??
回复  

使用道具 举报

52#
发表于 17-12-2013 13:53:49 | 只看该作者
本帖最后由 二度霉 于 17-12-2013 11:00 编辑
深海2010 发表于 17-12-2013 10:41
这个如何能知道??


每次关掉空调制冷功能后,水塔里的水应该自动排干。

最有效是关掉空调,上屋顶开盖看,里面应该是没有积水!

不上屋顶,也可以通过下水道的排水量来确定。这几天我都是用这水来浇花!

楼梯要看你自己的了!

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
深海2010 + 50 谢谢分享!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

53#
 楼主| 发表于 17-12-2013 14:02:42 | 只看该作者
深海2010 发表于 17-12-2013 13:42
通风管道如何清洁? 个人没法弄??

的确个人没法弄,管道清理是个很麻烦的事。我有个国内做环境设备的CEO朋友,他告诉我中央空调的最大危害就是这个。通风管道内再脏不过了,甚至死掉的老鼠都有。那细菌可想而知,特别是还需要关闭门窗用,简直就是人体实验生化武器。所以负责任的单位应该每年清理一次,但是即使清洗还是有很多死角清理不到。

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
深海2010 + 50 谢谢分享!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

54#
发表于 17-12-2013 14:05:17 | 只看该作者
二度霉 发表于 17-12-2013 13:53
每次关掉空调制冷功能后,水塔里的水应该自动排干。

最有效是关掉空调,上屋顶开盖看,里面应该是没 ...

又冒出一个下水道来? 我去找找,担心我和体重,压塌房顶
回复  

使用道具 举报

55#
发表于 17-12-2013 14:11:00 | 只看该作者
深海2010 发表于 17-12-2013 11:05
又冒出一个下水道来? 我去找找,担心我和体重,压塌房顶

那就不上屋顶啦,但也别掉进下水道!
回复  

使用道具 举报

56#
 楼主| 发表于 17-12-2013 14:13:00 | 只看该作者
深海2010 发表于 17-12-2013 14:05
又冒出一个下水道来? 我去找找,担心我和体重,压塌房顶

我觉得土味最大原因还是灰尘,几年下来管道内的灰尘肯定很多。建议使用前开窗开门,最大风开一段时间。也许会有改善。如果能DIY在出风口做几个滤芯,效果应该可以更好点。

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
深海2010 + 50 谢谢分享!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

57#
发表于 17-12-2013 17:29:35 | 只看该作者
深海2010 发表于 17-12-2013 10:42
通风管道如何清洁? 个人没法弄??

椅子放在管道下面,站上去打开管道,把吸尘器开最大,头伸进去吸,能吸多少就吸多少吧。
每个出风口弄一遍,脖子和胳膊也废了。。。
回复  

使用道具 举报

58#
发表于 17-12-2013 17:37:11 | 只看该作者
nicoleflopy 发表于 17-12-2013 17:29
椅子放在管道下面,站上去打开管道,把吸尘器开最大,头伸进去吸,能吸多少就吸多少吧。
每个出风口弄一 ...


里面的通风道,直径足有一尺多,估计用吸尘器不行吧。

我尝试的方法是,把调整风向的几个塑料百叶板全部拆下。这样不遮挡风速了。

用抹布将能够到的风口里外积累的尘土擦掉(以前百叶阻挡,积累不少灰尘)。再用鸡毛掸尽量往里,抖动管道(软的)周边,同时风量开到最大,震动下来的尘土,被吹出。过了半个小时后,灰尘的味道已经少多了,算能接受了。
回复  