[经历分享] 请教花园自动喷灌不工作怎么办

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 16-11-2013 17:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?FreeOZ用户注册

x
花园自动喷灌分了四个区,前院一个区,后院三个区。
现在是这样,只有前院会自动喷,后院的三个区完全不工作。
请教这样的情况有可能是哪个环节出问题?
万分感谢
回复  

使用道具 举报

2#
发表于 16-11-2013 17:58:16 | 只看该作者
检查定时器和对应的电磁阀.定时器不能打开对应的电磁阀.或者电磁阀断电,打不开自然就不能喷水.有的系统是接240V的.所以需要持牌电工更换或者修理.

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
jenny112 + 50 多谢

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

3#
发表于 16-11-2013 19:16:09 | 只看该作者
timer 应该没问题 因为有一个能喷

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
jenny112 + 50 多谢

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

4#
发表于 16-11-2013 19:34:05 | 只看该作者
通常四区的定时器有四个输出.每个输出会连接一个电磁阀.如果在没有仪器的情况下,可以通过调换输出来确认每个输出是否都可以启动电磁阀.如果确认定时器工作正常.就检查电磁阀.可以买一只同样型号的去替换.如果依然不能工作.就需要检查电线连接和水管是否堵塞.原理不复杂.就是要花时间.要不请专人来修吧.天气热.没有自动喷水.植物很快就死了.

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
jenny112 + 50 多谢

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

5#
发表于 16-11-2013 20:08:56 | 只看该作者
有可能是控制器出问题,把控制器手动调到不工作的区,用电笔测看看有没有电,没电就使控制器问题,有电的话去控制的solenoid那里看有没有电,没电就是线路问题,有电就是solenoid换一个,bunnings有卖,如果不知道solenoid在那里,有一种找solenoid的东西。

评分

参与人数 2威望 +100 收起 理由
jenny112 + 50 多谢
小名 + 50 你太有才了!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

6#
发表于 15-11-2014 14:43:13 来自手机 | 只看该作者
大家帮帮忙~ 我也在找人帮忙修理灌溉系统~
回复  

使用道具 举报

7#
发表于 16-11-2014 22:20:29 | 只看该作者
学习一下
回复  

使用道具 举报

8#
发表于 20-11-2014 23:06:10 | 只看该作者
我判断是电磁阀故障了。有一个能喷水,说明泵没有问题。建议买同型号的换上,电磁阀24V直流,没有危险。记得工作前断开喷灌系统的总电源开关就行了。