FreeOZ论坛

标题: 求助关于保险丝的问题 [打印本页]

作者: retirement    时间: 29-11-2014 23:10
标题: 求助关于保险丝的问题
今天好不容易回家,下午有空就把水冷空调打开清洗一下,放了一年了里面实在是脏乱差。。。。。。。收拾完了放好水一试,保险丝烧了,艹,这下完戏了,也不知道到底哪里出了问题。赶紧请教,有哪位大侠知道perth哪里有保险丝卖,我这个具体的规格是250伏8安,313系列的slow blow。我估计不算太稀有,不过查过bunnings之类都没有
作者: 西澳海豚    时间: 29-11-2014 23:31
JAYCAR
作者: retirement    时间: 29-11-2014 23:41
西澳瓶鼻海豚 发表于 29-11-2014 23:31
JAYCAR

查过了,他们只有fast的,没有slow的。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: QWERTYASDFG    时间: 29-11-2014 23:50
retirement 发表于 29-11-2014 23:41
查过了,他们只有fast的,没有slow的。。。。。。。。。。。。。。。。


FAST和SLOW的一样用.区别是过流以后,FAST很快熔断,SLOW的熔断稍迟一点点而已.实际使用中,系统如果总是过流就要检查设备和线路了.如果一定要买一样的,上EBAY买.
作者: retirement    时间: 29-11-2014 23:58
也查了ebay,最便宜的是国内寄过来,5个3块,但是要等啊,我难得回家,不可能让媳妇弄。准备去jaycar买个试试看,先试风扇再试水泵,我担心今天维护的时候可能多少溅了水进去如果再烧就只能换件,那就亏大了
作者: retirement    时间: 1-12-2014 13:20
jaycar没有正好的,买了7.5安的,风扇小小开能坚持一会,开大就烧了,只好找人了,又是一大笔开销啊
作者: QWERTYASDFG    时间: 1-12-2014 15:19
retirement 发表于 1-12-2014 13:20
jaycar没有正好的,买了7.5安的,风扇小小开能坚持一会,开大就烧了,只好找人了,又是一大笔开销啊

可能是电机阻力过大,过流严重。最好即时更换。
作者: 小名    时间: 1-12-2014 15:27
QWERTYASDFG 发表于 29-11-2014 23:50
FAST和SLOW的一样用.区别是过流以后,FAST很快熔断,SLOW的熔断稍迟一点点而已.实际使用中,系统如果总是 ...

这两者是不同的。。。如果真相同还需要分成两种么?

SLOW blow的保险丝用于启动电流比运行电流大很多的场合,比如电机。如果采用快速熔断型保险丝替代的话,同安数保险丝会很容易熔断。如果提高安数就达不到保护作用。
作者: 小名    时间: 1-12-2014 15:31
最好就是找回一样的保险丝,试一下。因为一般保险丝烧掉并不是保险丝本身有问题,而是它后面的东西有问题了。不能期望简单的更换保险丝就能工作。如果同样的保险丝容易烧掉,你可以试试稍大一点的,比如10A,如果还是容易烧掉的话,你需要找人检查一下后面的用电器。
作者: 小名    时间: 1-12-2014 15:33
还要提醒一下,这种过流的情况是最容易有火灾隐患的,强烈建议找人检修一下。不能大意。
作者: QWERTYASDFG    时间: 1-12-2014 17:22
小名 发表于 1-12-2014 15:27
这两者是不同的。。。如果真相同还需要分成两种么?

SLOW blow的保险丝用于启动电流比运行电流大很多 ...

你说的对,慢熔断的是为了避免启动电流过大造成误操作,还有的是延时熔断的等等。但在没有一样的保险丝情况下临时替代一下也没问题。因为通常在设计选择保险丝的熔断电流时都会比实际电流要大一些。
LZ可以小开一段时间。应该不属于启动电流过大的问题,感觉是电机坏了。
作者: retirement    时间: 1-12-2014 21:07
反正自己搞不定了,找厂家要人上门,call out 130,工时270,真是杀人价,唉。。。。。。。。。。。。。。。。。。




欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/bbs/) Powered by Discuz! X3.2