作者: eastlake    时间: 27-8-2013 22:55
标题: 水泵需要个powerpoint,应该怎么搞?
本帖最后由 eastlake 于 2-9-2013 19:02 编辑

雨水箱有个水泵,主要用来浇花草和蔬菜。
但是里面水位降到一半后,水就没有办法流出来,必须要用水泵。
偏偏水泵所在屋角没有接电的地方,每次使用都是从老远的地方拉个25米的电线过来,非常不方便。
有几种方案:
一、把现在的电源线从屋顶雨水沟里顺过来,就怕时间长了电源线老化,下雨会漏电。
二、把电源线从天花板里面穿过来,今天到屋顶上面看了看,人没有办法从天花板夹层里面布放电线。
三、从屋角射灯那里引电出来。但是电灯功率就100W,电泵功率有1100W,怕原有电线太细,会烧掉。

大家有什么好办法?
关键是不想从墙上走明线,不美观。要不直接用个卡子把现在的延长线固定在屋檐下的天花板上就行了。
走暗线就很麻烦。
作者: dlthomas    时间: 27-8-2013 23:10
找个电工啊,这是他们的工作啊。
作者: QWERTYASDFG    时间: 27-8-2013 23:27
这样的工作必须找有牌电工做.自己做风险很高.
作者: eastlake    时间: 28-8-2013 13:58
dlthomas 发表于 27-8-2013 22:10
找个电工啊,这是他们的工作啊。

工科男,什么搞不定啊,还需要电工?
作者: xmpdhml    时间: 28-8-2013 14:14
eastlake 发表于 28-8-2013 12:58
工科男,什么搞不定啊,还需要电工?

maybe not, if you take the risk of law-breaking.
作者: QWERTYASDFG    时间: 28-8-2013 14:27
本帖最后由 QWERTYASDFG 于 28-8-2013 13:31 编辑
eastlake 发表于 28-8-2013 12:58
工科男,什么搞不定啊,还需要电工?


和能不能做没关系.只是不合法而已.在澳洲时间待久了,不太愿意冒险.如果LZ不在意,当然可以自己做.买个PVC管子.自己拉线.
作者: 小名    时间: 28-8-2013 15:20
eastlake 发表于 28-8-2013 12:58
工科男,什么搞不定啊,还需要电工?

自己搞不合法大家都知道了。

实际上的确不少人真的会自己动手,我说的是鬼佬。

电能够电死人,能够发热烧房子等。。。要是真的有能力自行动手的人,是不会问这种问题的。。。所以。。。建议LZ动手前三思。

由于关乎安全性,请恕我讲些不中听的话。。。看你问得问题,貌似属于半桶水的理解,自己动手风险很大。
作者: eastlake    时间: 1-9-2013 22:06
xmpdhml 发表于 28-8-2013 13:14
maybe not, if you take the risk of law-breaking.

这个到真不知道耶,只看见电表地方贴着这类提示。
原来住的房子有几个地方灯的开关都接的有问题,(感觉专业电工也比较水)。
我自己把开关接线盒打开重新接了。难道这也不合法?

作者: eastlake    时间: 1-9-2013 22:15
小名 发表于 28-8-2013 14:20
自己搞不合法大家都知道了。

实际上的确不少人真的会自己动手,我说的是鬼佬。

在masters看到电线类的是写的只供专业工使用。
专业电工接的线也不见得就怎么样啊,而且我看屋顶上的走线也是比较乱的,并没有什么规范什么的。
另外你也太小看工科男了,基本的原理懂得了,什么不可以干哦,还会涉及到安全性问题?
唯一担心的就是对材料不了解而已。
作者: 小名    时间: 2-9-2013 01:56
eastlake 发表于 1-9-2013 21:06
这个到真不知道耶,只看见电表地方贴着这类提示。
原来住的房子有几个地方灯的开关都接的有问题,(感觉 ...

不合法。
作者: 小名    时间: 2-9-2013 02:05
eastlake 发表于 1-9-2013 21:15
在masters看到电线类的是写的只供专业工使用。
专业电工接的线也不见得就怎么样啊,而且我看屋顶上的走线 ...

我是做电子设计的。在我的产品上,我会提出要求指示电工如何安装。不过我木有电工证,我也不愿意自行改动自家房子的线路。

诚然,在我眼里,电工的活真是烂到极点。我们的产品返修中,电工不按指示安装也占了不小的比例。看着电工干活都比自己甘难受多了。。。不过人家有证,出了问题他得负责任。

正是由于我做这个行业,才看出LZ你其实不太懂电。先抛开合不合法,由于关乎你自身用电安全,再次恳请你三思。。。
作者: dcxg    时间: 2-9-2013 07:40
diy,理工男


作者: 艾瑞克    时间: 2-9-2013 12:33
哎,楼上诸位,法是死的,人是活的,你可以自己买PVC铺好,把电线穿好,最后花钱请有电工证的人来接一下不就行了。
作者: dcxg    时间: 2-9-2013 16:59
ericvan76 发表于 2-9-2013 11:33
哎,楼上诸位,法是死的,人是活的,你可以自己买PVC铺好,把电线穿好,最后花钱请有电工证的人来接一下不就 ...

这样做法太没面子了啊


作者: eastlake    时间: 2-9-2013 19:53
dcxg 发表于 2-9-2013 06:40
diy,理工男

自己做的?太丑了。
就是感觉墙外走管子太丑了,影响美观,才不愿意从墙上或者屋角走明管/明线。
但是走暗线好麻烦。
作者: eastlake    时间: 2-9-2013 19:59
小名 发表于 2-9-2013 01:05
我是做电子设计的。在我的产品上,我会提出要求指示电工如何安装。不过我木有电工证,我也不愿意自行改动 ...

电也没有那么不安全,操作前把总闸一拉就行了。
接好把总闸拉上就完了,万一先接错,只不过空开跳了而已。其实哪有那么容易接错呢?

要说不安全,我感觉电动割草机安全性比这个差多了。
作者: ciprol    时间: 2-9-2013 20:14
eastlake 发表于 28-8-2013 12:58
工科男,什么搞不定啊,还需要电工?

法律!
作者: 小名    时间: 2-9-2013 22:41
eastlake 发表于 2-9-2013 18:59
电也没有那么不安全,操作前把总闸一拉就行了。
接好把总闸拉上就完了,万一先接错,只不过空开跳了而已 ...

只是为你安全着想而已,我又没得到好处。你这是半桶水。我投降了行不。我不出声了。
作者: QWERTYASDFG    时间: 2-9-2013 23:02
感觉大家和LZ讨论的不是同一个问题.LZ学理工的,动手能力强.接条线小事一桩.但是大家想提醒LZ的是,无论LZ会不会做,没有证做电工不合法.就好象会不会开车,开的好不好不重要,没证上路不合法.当然偷偷上路的大有人在.没抓到的那是运气.自己接电也一样.只要不被抓,或者不怕抓,随便接.
作者: dcxg    时间: 3-9-2013 06:05
eastlake 发表于 2-9-2013 18:53
自己做的?太丑了。
就是感觉墙外走管子太丑了,影响美观,才不愿意从墙上或者屋角走明管/明线。
但是走 ...

那你就做个不怎么丑的,给俺们瞧瞧
作者: 艾瑞克    时间: 3-9-2013 10:56
eastlake 发表于 2-9-2013 17:53
自己做的?太丑了。
就是感觉墙外走管子太丑了,影响美观,才不愿意从墙上或者屋角走明管/明线。
但是走 ...

明线安排得好也可以美观的,要走暗线就不只是电工的活了,泥瓦工。

作者: eastlake    时间: 3-9-2013 22:56
dcxg 发表于 3-9-2013 05:05
那你就做个不怎么丑的,给俺们瞧瞧

哈哈,就是想不到个好办法撒。
要是破坏房屋外观,还不如不搞。

这些人盖房子的时候怎么不晓得在哪里设计个powerpoint,我看房子就前面左角有个水龙头、前面右角有个powerpoint。
完全没有想到水泵如何引电。而且我们邻居也是,空有一根大水箱,没有办法给草坪浇水。
作者: eastlake    时间: 3-9-2013 22:57
ericvan76 发表于 3-9-2013 09:56
明线安排得好也可以美观的,要走暗线就不只是电工的活了,泥瓦工。

就是比较麻烦,想不到好办法。现在天天地上拖个电线。
作者: dcxg    时间: 4-9-2013 06:49
想了想,也很简单,不过得有工具才行啊

你写个plan,让大家给你参谋一下

作者: yaya    时间: 5-9-2013 22:48
1. power point 是不可以连到灯线上,灯和插座是绝不能混的。假设某个晚上某个插座上的电器短路着火,如果灯也跳闸了,黑漆漆你怎么跑出去? 如果连这都不知道,劝你还是不要DIY了。别说你打算借着火光跑出去。
2 室外地下埋管是有要求的,什么样的管?埋多深?找个电工问清楚了,你可以自已控沟,这不需要证,然后找电工来穿线走管。

作者: eastlake    时间: 5-9-2013 22:59
dcxg 发表于 4-9-2013 05:49
想了想,也很简单,不过得有工具才行啊

你写个plan,让大家给你参谋一下

没有规划,现在就线拖在地上临时用下。
现在可能最简单便捷的办法就是把线沿上屋檐固定在天花板和墙的夹角处,用卡子固定。
作者: dcxg    时间: 6-9-2013 07:33
eastlake 发表于 5-9-2013 21:59
没有规划,现在就线拖在地上临时用下。
现在可能最简单便捷的办法就是把线沿上屋檐固定在天花板和墙的夹 ...

没有规划居然敢叫嚣为理工男?

首先你得清楚水泵1100瓦是个什么概念,对不?
大功率设备,怎么保护的问题?
该装点啥保护措施。

再次,如何走线既美观又安全。法律就先不管了,当y的透明

你得知道是从ceiling走还是under the floor,或under the ground,亦或inside cavity吧
具体到你必须得了解房屋,建筑的结构,施工难度,工具有吧?

plan A还不够,你还得有plan B,C,

一点思路没有,真的是难以想象啊
作者: eastlake    时间: 7-9-2013 00:11
dcxg 发表于 6-9-2013 06:33
没有规划居然敢叫嚣为理工男?

首先你得清楚水泵1100瓦是个什么概念,对不?

哈哈,做了十几年规划,发觉规划没啥用.原来都是叫做“规划鬼话,随便写写,墙上挂挂”。

再说了,现在不是还是在调研阶段吗,必要性就不说了,先论证哈项目的可行性。
如果能找到一种可行方案,再来讨论下一步的细节沙。

原来想从屋顶夹层里面走,已经在网上看了那种挖洞的工具了,差点就买了。后来现场考察,才发现人无法从屋顶接近屋檐,不好布线,因此作罢了。

算了,项目暂停,这段时间天干,雨水箱水快光了。
作者: dcxg    时间: 7-9-2013 06:06
一点idea都没有,就帮不到你了
说了你都不懂。

规划很重要,好的规划要遇到好的实施的人,缺一不可
没有规划那肯定一团糟
不懂实施,最后也是bullshit
作者: crazycrab    时间: 8-9-2013 17:03
靠,走个线而已。哥自己空调都做好2年了。

注意2点,看清水泵上最大电流多少,根据这个选择电缆粗细(截面积)和RCD 开关。也要看一下你的接线盒里还有没有空余的rcd 开关位置。
哥的都用光了。
作者: 孤独马夫    时间: 8-9-2013 17:31
大功率负荷需要另外增加开关,布线可以自己看看那里走比较合适,如果必须走室外,有专门的室外电缆,有软的,有硬的,有带更强的保护套的。量好尺寸自己布线,应该不难的。
作者: eastlake    时间: 8-9-2013 22:26
孤独马夫 发表于 8-9-2013 16:31
大功率负荷需要另外增加开关,布线可以自己看看那里走比较合适,如果必须走室外,有专门的室外电缆,有软的 ...

这么多回复的,就你的建议最中肯!
作者: dcxg    时间: 9-9-2013 06:49