breezeair水冷空调水哗哗流,但是不工作
本帖最后由 ozer2013 于 16-1-2016 20:38 编辑家里breezeair水冷空调一开,排水管就一直很大的哗哗的流水(远多于正常工作状态下的流水量),那个开关装置一直显示preparing to work/start,但就是不开始工作,没有冷风出来。时间再久的话就变成了显示service。
请问大家有人经历过这个问题或者知道哪儿的问题吗?还有如果修的话,大家有推荐的师傅吗?在珀斯。谢谢。
没有冷风出来,有普通的风出来吗?流水是因为控制水位的阀门坏了。所以水槽里的水总是超过水位而流出来,不吹冷风,是因为水槽里的水没有泵上蜂窝纸板。就要检查水泵。如果水泵工作,就是淋水管堵了。 本帖最后由 retirement 于 17-1-2016 22:20 编辑
好高级的水冷,还搞芯片控制lcd显示:lol我家的土炮一共就两按钮,开风和降温:s2水是一直开着的吗?不开制冷不流?如果是这样我也觉得是淋水管堵了,水泵一抽打不到蜂巢板上结果全流了。如果是只要把进水打开就流,那是里面挡水的管子跑了,一层楼的话自己爬上去插好就行了,否则叫人花上百块结果1分钟搞定,你不心疼我都心疼:L QWERTYASDFG 发表于 16-1-2016 22:49
没有冷风出来,有普通的风出来吗?流水是因为控制水位的阀门坏了。所以水槽里的水总是超过水位而流出来,不 ...
也没有普通的风出来。但是怎么确定水泵是否工作呢?水泵一般是在房子的外面的地下吗?和浇草坪的那个水泵是一起的吗?谢谢 retirement 发表于 17-1-2016 22:13
好高级的水冷,还搞芯片控制lcd显示我家的土炮一共就两按钮,开风和降温水是一直开着的吗?不开制冷 ...
我家的也并不多高级,6个按键:Auto,Cool,Timer,调高、调低和开关。
往空调进水的那个阀门一直开着呢。不开空调制冷不会自己流水。当打开空调开关选择cool的时候才哗哗流水。
如果是淋水管堵了,应该怎么操作?淋水管一般在哪里?自己可以搞定还是得找师傅修?谢谢
ozer2013 发表于 18-1-2016 00:03
我家的也并不多高级,6个按键:Auto,Cool,Timer,调高、调低和开关。
往空调进水的那个阀门一直开着 ...
感觉你动手能力一般,愿意动手的早看看YouTube完了直接上房顶了。哪年的机器?翻出说明书直接打厂家客服,他们有空调工的,花点钱算了。 没有冒犯,楼主是不是太太阿?
因为觉得你一些基本原理不是很了解,这样子的话,是很难自己动手DIY的。
不过也没关系,这世界上不是所有的事情都要自己做,很多时候花点钱请人才是最快速且现实的。
连我自己也是一样,很多时候,无论是没时间或是自己觉得能力不足,都会毫不犹豫的拿起电话找人来帮忙。维修空调,又爬高,又脏,又有电,还要会一点管工-------- 叫人来修吧! ozer2013 发表于 17-1-2016 23:36
也没有普通的风出来。但是怎么确定水泵是否工作呢?水泵一般是在房子的外面的地下吗?和浇草坪的那个水泵 ...
请人修吧。 本帖最后由 retirement 于 18-1-2016 10:15 编辑
西澳海豚 发表于 18-1-2016 08:53
没有冒犯,楼主是不是太太阿?
因为觉得你一些基本原理不是很了解,这样子的话,是很难自己动手DIY的。
...
同意。我放假回来基本就在维修,换电灯开关,通下水道,补patio,整草坪,搞堆肥,那叫一个累。。。。。。。。。 retirement 发表于 18-1-2016 06:59
同意。我放假回来基本就在维修,换电灯开关,通下水道,补patio,整草坪,搞堆肥,那叫一个累。。。。 ...
你家这麽旧阿?需要花那麽多精神在维修上面?
不过,这样也好~让你累一点,你就不会出去搞啥花样了---------- :ppb_73 本帖最后由 retirement 于 18-1-2016 11:08 编辑
西澳海豚 发表于 18-1-2016 10:53
你家这麽旧阿?需要花那麽多精神在维修上面?
不过,这样也好~让你累一点,你就不会出去搞啥花样了-- ...
二十多年的房子了,再加上我又不在家,小毛病存多了就变大了。所以现在对什么投资房完全不解,个个请人修,去哪赚钱啊:funk:
话说你都出钱,那就不累了,估计经常去搞花样:ppb_73 两位大哥,以后搞花样的时候叫上小弟吧
众乐乐,独乐乐,孰乐
对吧 空调落水管那里哗哗地流水应该是落水筏坏了,我家那台前段时间就出现过一样的问题。
房东请了个人来换了个筏,立马解决 没有显示故障代号吗?
coolair 有重设主机方式,你先把自家空调的说明书找出来,自己 troubleshooting 一下,或许 reset 就可以解决了 这个故障常见,原理很简单。
就是空调需要蓄水,但是排水口开着,水位无法上升,所以风扇也不转。
那个排水阀门很简单,但是很贵,我今年自己换的。 davidmouse 发表于 19-1-2016 07:15
这个故障常见,原理很简单。
就是空调需要蓄水,但是排水口开着,水位无法上升,所以风扇也不转。
那个排 ...
如果纯粹以维修保养这方面来说,水冷式的要比逆循环麻烦一些
水槽的清洁,各部份橡胶垫片的更换,蜂巢板的清洁与更换,各部份防水处理等等
这也是让我当初决定安装逆循环很主要的原因,因为我很懒-------- :ppb_83 西澳海豚 发表于 19-1-2016 10:50
如果纯粹以维修保养这方面来说,水冷式的要比逆循环麻烦一些
水槽的清洁,各部份橡胶垫片的更换,蜂巢 ...
只能说逆循环的你根本不去清:ppb_85 本帖最后由 西澳海豚 于 19-1-2016 09:55 编辑
retirement 发表于 19-1-2016 09:51
只能说逆循环的你根本不去清
还是会阿!大概一年用水管冲一下室外机的散热片,顺便清一下室内的空气滤网,EASY -----------
大概就是十分钟的工作
我家的冷气滤网和抽油烟机滤网相同,不需要清洗,脏了直接拆下来更换。 西澳海豚 发表于 19-1-2016 12:53
还是会阿!大概一年用水管冲一下室外机的散热片,顺便清一下室内的空气滤网,EASY -----------
大 ...
其实空调这玩意和洗衣机洗碗机抽油烟机等等家用电器都一样,开始用就没有干净的,能碰到的都是外面,真正内部从用开始,里面脏了基本就再也够不着了。。。。。。。。。。。。。。。话说你在单位这么闲,每天泡论坛:ppb_75 谢谢楼上各位的讨论和指点。
解决了之后,我再和大家分享和汇报。 y12345678 发表于 18-1-2016 11:18
两位大哥,以后搞花样的时候叫上小弟吧
众乐乐,独乐乐,孰乐
对吧
可以来我家,帮我挖沟。。。
页: