有谁知道澳洲居民家庭用电,插电源(非照明)那一路电源,也就是通常连有空气安全开关的那路电源的最大安培数是多少?

因为我家有一台泵,启动电流30A,原来没事,最近启动总跳闸。。。
回复  

使用道具 举报

2#
发表于 11-5-2012 02:27:59 | 只看该作者
是漏电吧 一般原来好的,现在不要的都是这个原因
回复  

使用道具 举报

3#
发表于 11-5-2012 07:53:54 | 只看该作者
原帖由 缠人一道 于 10-5-2012 20:41 发表
有谁知道澳洲居民家庭用电,插电源(非照明)那一路电源,也就是通常连有空气安全开关的那路电源的最大安培数是多少?

因为我家有一台泵,启动电流30A,原来没事,最近启动总跳闸。。。


打开你的电表箱,每一个安全开关上面都印有额定电流。斑竹说得对,但也有可能机械问题造成负载电流过大,你没有电流表,否则测一下就知道了。

[ 本帖最后由 蘸墨水 于 11-5-2012 06:56 编辑 ]
回复  

使用道具 举报

4#
发表于 11-5-2012 11:15:31 | 只看该作者
一开即跳闸,与过流无关。
回复  

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 11-5-2012 12:21:14 | 只看该作者
原帖由 金鱼和农夫 于 11-5-2012 01:27 发表
是漏电吧 一般原来好的,现在不要的都是这个原因

我知道一定是泵本身有问题了,可能是泵电源直接接地了或者内部线圈短路。但是我的确想知道空气开关的最大跳闸点流。因为还有可能是管道堵了,造成启动电流过大,超过空气开关的电流。
回复  

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 11-5-2012 12:22:34 | 只看该作者
原帖由 蘸墨水 于 11-5-2012 06:53 发表


打开你的电表箱,每一个安全开关上面都印有额定电流。斑竹说得对,但也有可能机械问题造成负载电流过大,你没有电流表,否则测一下就知道了。

我的空气开关好象很老式,倒是没注意有没有标额定电流。
回复  

使用道具 举报

7#
发表于 11-5-2012 15:27:33 | 只看该作者
一般就两种情况,一是短路,另外就是过载,过载有时候也会立刻跳闸,假如水泵马达咬死的话......

在切断电源的情况下,用万用表测量一下火线与外壳的电阻可以知道一个大概,如果是0或很小的话,就是短路了。
回复  

使用道具 举报

8#
发表于 11-5-2012 15:28:18 | 只看该作者
原帖由 缠人一道 于 11-5-2012 11:22 发表

我的空气开关好象很老式,倒是没注意有没有标额定电流。


一般都会印有数据,除非已经被擦掉了。
回复  

使用道具 举报

9#
发表于 11-5-2012 21:23:57 | 只看该作者
30A绝对超过任何一个普通回路的最大值。所以跳。一般家庭用的是2.5MM2的线当做普通插座线,可以安全使用20A。你的泵需要单独一路,并且需要30A以上的空气开关,并使用起码4MM2以上的线。一般的线有冗余,所以可能开始也能凑合,但时间长了就不行了。
回复  

使用道具 举报

10#
发表于 11-5-2012 22:55:45 | 只看该作者
原帖由 蘸墨水 于 11-5-2012 14:27 发表
一般就两种情况,一是短路,另外就是过载,过载有时候也会立刻跳闸,假如水泵马达咬死的话......

在切断电源的情况下,用万用表测量一下火线与外壳的电阻可以知道一个大概,如果是0或很小的话,就是短路了。
你这个黄绿医生。
回复  

使用道具 举报

11#
发表于 11-5-2012 23:29:57 | 只看该作者

回复 #10 tony.zheng 的帖子

这个真的很^%*&(*)(_)

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
蘸墨水 + 5 你也太有才了!野鸡电工?呵呵。

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

12#
发表于 11-5-2012 23:32:20 | 只看该作者

回复 #1 缠人一道 的帖子

楼主你那泵供给泳池的?   你去查查空开的铭牌,肯定表明了额定电流
建议你为你那个泵单独开一路     
回复  

使用道具 举报

13#
发表于 12-5-2012 00:12:18 | 只看该作者
原帖由 tony.zheng 于 11-5-2012 21:55 发表
你这个黄绿医生。


你可以说说为什么吗?
回复  

使用道具 举报

14#
发表于 12-5-2012 00:28:52 | 只看该作者
你要弄清楚是空开跳还是漏电保护跳。
楼上几位支的招针对不同的问题。
回复  

使用道具 举报

15#
发表于 12-5-2012 00:57:02 | 只看该作者
如果是电流过大,换个大开关就行了
如果是漏电,那楼主也知道该咋办了
回复  

使用道具 举报

16#
发表于 12-5-2012 08:23:49 | 只看该作者
1,关掉总开关
2,关掉水泵开关
3,从火线的水泵开关下端和水泵外壳用万用表测量有没有相碰,因为从开关下端到马达线圈的任何一点破损碰到外壳的话,都能用万用表测量到。
4,你如果有钳形表就更好了,可以圈住火线,在启动时可以看到瞬间电流。

网上大都是三相水泵电机,好不容易找到一个单相的,稍微剪辑一下,弄得简单一些。

                               
登录/注册后可看大图

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
easy.moving + 5 你太有才了!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

17#
发表于 12-5-2012 11:17:08 | 只看该作者
手机上网,打字不便。
第一,如果电工安装,用不着担心开关问题。
第二,测绝缘值不是这样测的。断开电机的回路,确定电机不带电。测线圈和电机金属外壳,中国电工标准是电阻值大于500k。
回复  

使用道具 举报

18#
发表于 12-5-2012 15:15:44 | 只看该作者
人家现在是一开就跳闸,短路的可能性很大,先断电检查从水泵开关到外壳有没有短路,这是比较简便的方法,然后再进一步检查。当然啦,如果你有摇表的话,还可以测量马达线圈的绝缘程度,不过那是后话了......

[ 本帖最后由 蘸墨水 于 12-5-2012 14:31 编辑 ]
回复  

使用道具 举报

19#
发表于 12-5-2012 15:17:41 | 只看该作者
原帖由 tony.zheng 于 12-5-2012 10:17 发表
测绝缘值不是这样测的。


现在根本不是什么测绝缘值的问题,而是先简单地测一下火线有没有短路与外壳碰到,其他再慢慢查。
回复  

使用道具 举报

20#
发表于 12-5-2012 16:49:39 | 只看该作者

只断开相线不断开零线测量有用吗?
回复  

使用道具 举报

21#
发表于 12-5-2012 16:54:32 | 只看该作者
你要先搞清楚零线和地线有什么关联?再去学习学习接零保护和接地保护的工作原理。最后就是漏电开关的工作原理。
回复  

使用道具 举报

22#
发表于 13-5-2012 00:01:05 | 只看该作者
Charlie打电话问人吧,有人真热心看得出来用偏方治过病,不过也真不懂。
回复  

使用道具 举报

23#
发表于 13-5-2012 08:58:17 | 只看该作者
原帖由 tony.zheng 于 12-5-2012 15:49 发表

只断开相线不断开零线测量有用吗?


怎么会没有用?你的意思是相线与零线是直通的?不经过马达的线圈?没有电阻?与相线短路的电阻是一样的?工作常态也就是短路常态? 用  多一点就变专家了?

[ 本帖最后由 蘸墨水 于 13-5-2012 07:59 编辑 ]
回复  

使用道具 举报

24#
发表于 13-5-2012 09:09:34 | 只看该作者
原帖由 tony.zheng 于 12-5-2012 15:54 发表
你要先搞清楚零线和地线有什么关联?再去学习学习接零保护和接地保护的工作原理。最后就是漏电开关的工作原理。


作为一个电工,在出现这种故障时,应该先想到用排除法来尽快找出故障原因,最快捷简便的方法,当然是切断电源的情况下,先检测水泵开关下的相线与外壳有没有短路现象,如果没有,接下去才是研究神马国标500K、世标500K。

按你的逻辑,相线因为与零线的关系暧昧,所以无故障时相线与外壳也应该像短路一样?

[ 本帖最后由 蘸墨水 于 13-5-2012 08:10 编辑 ]
回复  

使用道具 举报

25#
发表于 13-5-2012 19:41:44 | 只看该作者
好了。我不想吵架。你要检查是否有漏电?要同时断开相线,零线。单断相线查漏电是不行的。你想知多点就去问11楼吧。他可是正牌澳洲电工。
回复  

使用道具 举报

26#
发表于 13-5-2012 19:51:54 | 只看该作者
零线碰壳,漏电开关亦会跳闸。家庭的漏电开关检测到15mA电流就会跳闸。
回复  

使用道具 举报

27#
发表于 13-5-2012 19:58:30 | 只看该作者
原帖由 tony.zheng 于 13-5-2012 18:41 发表
好了。我不想吵架。你要检查是否有漏电?要同时断开相线,零线。单断相线查漏电是不行的。你想知多点就去问11楼吧。他可是正牌澳洲电工。


11楼?野鸡电工?
回复  

使用道具 举报

28#
发表于 13-5-2012 20:03:47 | 只看该作者
原帖由 tony.zheng 于 13-5-2012 18:41 发表
好了。我不想吵架。你要检查是否有漏电?要同时断开相线,零线。单断相线查漏电是不行的。你想知多点就去问11楼吧。他可是正牌澳洲电工。


澳洲的正牌电工我见过,88年我在墨尔本一家大工厂做机器操作员,日光灯坏了,一个澳洲电工来检查,结果一个多小时还没检查出来,最后气得他一把将电线剪断,怒气冲冲地将日光灯拿回到电工室去了。我当时真想对他说,你花的这一个多小时,我可以闭着眼睛安装出几套来!FXXK!
回复  

使用道具 举报

29#
发表于 13-5-2012 20:06:58 | 只看该作者
按照你的检查方法测量到线圈与机壳之间会有几欧姆到几十欧姆之间的阻值,除非电机没有电机没有接地。线圈与机壳有小于15K欧姆的电阻值,漏电开关就会动作。零线和地线之间的阻值理论上等于零。
回复  

使用道具 举报

30#
发表于 13-5-2012 20:12:08 | 只看该作者
原帖由 tony.zheng 于 13-5-2012 18:51 发表
零线碰壳,漏电开关亦会跳闸。家庭的漏电开关检测到15mA电流就会跳闸。


这也就是我在教你如何在最短的时间内用排除法分段查出原因!

举个例子,一根电线从A到Z共有26个节点,如果其中一个节点断了,你如何查呢?从A、B、C、D这样查下去?正确的方法是:从A到Z的中间取一点,然后将A和Z分为两段,先查出问题在前半段还是后半段,这样一下子将故障的范围缩小了一半,然后再分段检查,而不是一上来就搞什么国标500K、世标5000K!还有联合国标50000K!宇宙标NK!

那个雪梨的电工去哪里了,怎么不跳出来?我要好好玩玩他。

[ 本帖最后由 蘸墨水 于 13-5-2012 19:27 编辑 ]
回复  

使用道具 举报